150m3以下, 高3米以下的:底面积的22.5倍。

250m3100m3 底面积的2倍。

3100300m3: 底面积的1.8倍。

4300500m3: 按每立方0.5m2计算。

55001000m3: 按每立方0.45m2计算。

615002000m3:按每立方0.4m2计算。

72000m3以上: 按0.180.26m2/m3

注:根据冷库用途、温度、热负荷大小,计算后调整。铝排常用翅型:¢25×130二翅片 每米0.29平方 (带内齿)¢25×150二翅片 每米0.33平方¢32×150二翅片 每米0.34平方 ¢32三翅 每米0.495平方搁架管: ¢32 每米0.68平方 ¢25 每米0.65平方

 

冷库冷风机

 

匹配计算

一、冷藏库   冷风机的匹配:

 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m计算。  

1. V(冷库容积)<30m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2. 30m≤V<100m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3. V≥100m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4. 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 

 5. 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10C蒸发温度计算。  

二、冷冻库  冷风机的匹配:

每立方米负荷按W0=70W/m计算。   

1.V(冷库容积)<30m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2.30m≤V<100m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3. V≥100m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;   

4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1   冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30C蒸发温度计算。

三、冷库加工间  冷风机的匹配 : 

每立方米负荷按W0=110W/m计算。

1. V(加工间容积)<50m,则乘系数A=1.1;   

2. V≥50m,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷); 

3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10C蒸发温度计算。 

当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0C蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。