中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

各种制冷量单位的换算关系及冷库冷量计算方法

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

制冷量是空调机在规定空调工况下(即制冷工况)下,单位时间内可以从室内转移到室外的热量。比如,制冷量是5千瓦,他就可以在一个小时内从室内向室外转移五千瓦时的热量。

 

制冷功率,就是在规定的空调工况下,空调机单位时间内消耗的电能。制冷功率是1.9千瓦,就是在规定的空调工况下,每小时消耗1.9千瓦时的电能。

所以,制冷系数=制冷量/制冷功率,这个数值越大说明空调机的性能越好,费效比越高,就单位耗能的制冷量越大,越省电。

一、各种制冷量单位的换算关系如下

1kcal/h(大卡/小时)=1.163W1W0.8598 kcal/h

2Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W1W3.412 Btu/h

3USRT(美国冷吨)=3.517 kW1 kW0.28434 USRT

4kcal/h3.968 Btu/h1 Btu/h0.252 kcal/h

5USRT3024 kcal/h10000 kcal/h3.3069 USRT

6、匹=2.5 kW(用于风冷机组),1匹=3 kW(用于水冷机组)

说明:

1用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称马力1 Hp(英制匹)=0.7457 kW1 Ps(公制匹)=0.735 kW

2、中小型空调制冷机组的制冷量常用表示,大型空调制冷机组的制冷量常用冷吨(美国冷吨)表示。

瓦(W

千焦/

kj/h

千卡/

kcal/h

美国冷吨

日本冷吨

新英国冷吨

英热单位/

BTU/h

1

3.6

0.85985

0.0002843

0.00025899

0.0002395

3.4119

0.2778

1

0.23885

0.000078983

0.000071942

0.000066542

0.9478

1.163

4.1868

1

0.00033069

0.0003012

0.0002786

3.9684

3516.9

12660.9

3024

1

0.91084

0.84246

12000

3861.1

13900.2

3320

1.09788

1

0.92496

13175

4174.5

15028.1

3589.4

1.187

1.08117

1

14244

0.29307

1.05507

0.252

0.0000833

0.0000759

0.0000702034

1

二、冷库冷量计算

1、冷藏冷库匹配的冷风机

每立方米负荷按W0=75W/m³计算:

1)若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

2)若30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  

3)若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  

4)若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0W为冷风机负荷);

5)冷库制冷机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。

2、冷冻冷库匹配的冷风机

每立方米负荷按W0=70W/m³计算:

1)若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

2)若30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  

3)若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  

4)若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0W为冷风机负荷);

5)当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。

3、冷库加工间匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=110W/m³计算:

1)若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1

2)若V≥50m³,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0W为冷风机负荷);

3)当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流