中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

PLC

 yzx110雪

下载贤集网APP入驻自媒体

活到老学到老,朋友们看一下电路小白一个,请问图一里面的Q0.0对应的PLC接线图中的DQa.0;
图二里面的Q0.0对应的又是PLC接线图中的1L。
输出寄存器和PLC的输出端子是怎么对应的?

最新回复
发布回复
其实,我更加的建议您,多买一些开关,包括不限于,按钮,自锁按钮,行程,浮球,接近,光电这些开关,用电器就用220小灯即可,再匹配一些接触器续电器,时间续电器kt,时控开关,电线一卷起码0.75或者更粗,比较便宜,0.75接plc就差不多了。再粗不好看。plc买国产山寨。如果是公司出钱你随意,买最贵的。程序卖plc的会给你安装。且赠你1000条案例。 我只能给你讲一个。对plc来说。所有的开关。就是让电流形成回路,给触点一个信号。plc根据信号动作,这个信号就是启动程序。 举个例子,比如一个计数器c,用光电开关技术,当5个鸡被检测到了,机械手触发一次动作。那么,当光电开检测到第一只鸡,就会计数一次,这一次计数,其实就是电流因为鸡过去那个瞬间而接通一次。这就是开关。假如我不用光电。我用按钮。那么程序还是那个程序。鸡过去一直。我用眼睛看。过去一只,我手去按一次按钮开关。程序计数器co计数一次。当按5下以后,也就是说plc被接通5次后。执行下一个动作或者程序。开关就是动作以后,同一次电。通电,就是给plc一个信号。plc就会接受到这个信号后。根据你的内容,来输出什么动作。无论输出到Q0几,或者所有的q。都是根据程序来执行。执行多久,多少次,则是程序的编写,或者说控制条件,控制要求。比如我计数到5次鸡,那边Q01输出一次报警器闪烁起来。主管部门眼睛看到报警器讲起来以后就过来抓鸡。然后计数器复位,传送带继续走,光电开关继续接受。 我给你推荐的灯泡,就是q,给你推荐的开关,就是i,只是类型不同罢了。
你看下基础接线啊。实际上还是练的少。第一个L是导通整排。必须接,才是完整回路。但可以不固定,比如1L接了后,00-03一直空不接。2L接了以后先定义用0.4-0.7。然后那天你需要给0.1-03这四个端口起作用再用。但不接2L,整排不亮。

为您推荐

热门交流