下载贤集网APP入驻自媒体
不知道有没有人用过专门测试架空线路接地的仪器。我们以前用的比较多的是测试电缆故障距离的,架空线的还真没用过。前段时间一条架空线因下雨出現了过流三段跳闸。这是一条电缆与架空混搭以架空线为主的线路,由于当天降雨怀疑树木侵线了。但是查了一天也没发现,后面调了这个仪器过来,他有交直流的测法,当时测出来约在线路末端位置有异常,到了该位置发现树木已经碰触导线了。经砍伐后测试线路耐压有5兆欧,符合试送电条件,晚上送电成功。 其实这个仪器意义也不是很大,当时故障点就在公路边,树木侵线十分明显,总共才一百根杆都可以步巡到位,但就是没有人发现,属于巡线不到位。不过这款仪器其实也有一个好处,他有一项交流输出可以测试高压电缆的绝缘电阻,你可别小瞧这项功能,我们之前想要摇测电缆终端带pT的电缆电阻,靠直流揺表无法实现,而它却可以实现,解决了不必现场拆除PT熔管的问题。