中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

各种制冷量单位的换算及冷库冷量计算

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

各种制冷量单位的换算关系如下:

  1.1kcalh(大卡/小时)1.163W1W0.8598kcalh

  2.1Btuh(英热单位/小时)0.2931W1W3.412Btuh

  3.1USRT(美国冷吨)3.517kW1kW0.28434USRT

  4.1kcalh3.968Btuh1Btuh0.252kcalh

  5.1USRT3024kcalh10000kcalh3.3069USRT

  6.1匹=2.5kW(用于风冷机组),1匹=3kW(用于水冷机组)

  说明:

  1.“用于动力单位时,用Hp(英制匹)(公制匹)表示,也称马力1Hp(英制匹)0.7457kW1(公制匹)0.735kW

  2.中小型空调制冷机组的制冷量常用表示,大型空调制冷机组的制冷量常用冷吨(美国冷吨)表示。

  冷库冷量计算

  一、冷藏冷库匹配的冷风机:

  每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

  1、若V(冷库容积)30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

  2、若30m3≤V100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1

  3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0

  4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

  5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

  二、冷冻冷库匹配的冷风机:

  每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

  1、若V(冷库容积)30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

  2、若30m3≤V100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1

  3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0

  4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

  5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。

  三、冷库加工间匹配的冷风机:

  每立方米负荷按W0=110W/m³计算。

  1、若V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1

  2、若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷)

  3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。 以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。