冷却塔设计选型的简单方法

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

1、确定流体排热总量QKw/h

  2、确定冷却塔希望达到的进出水温度差Δt,即T1-T2.在空调工程中,吸收式冷机一般取Δt=8℃;压缩式制冷剂一般取取Δt=5℃。

  3、按下列公式计算冷却水量:名义水量=3.6×Q×K/C×Δtm3/h注:K吸收式取3.0;压缩式取1.56C水的比热4.19KJ/(㎏℃)。

  4、根据当地的气象条件,当湿球温度小于27℃时,可不加设计富余量。例:为一制冷量为1160KW/H的溴化锂制冷机配冷却塔,要求入制冷剂冷却水温度不高于32℃,安装现场大气湿球温度为28℃。取K=3C=4.19Kj/kgΔt=8℃;那么名义水量=3.6×1160×3/4.19×8=373m3/h;冷却塔的型号为375或者400m3/h,温差为40-32=8℃;除外,冷却塔的选型受环境条件制约因素较多。特别在置放在层间冷却塔,应当注意进、排风区间,是选型计算需要考虑的重要因素。