各位电气大神请帮忙解解惑!买的RKC  REX-C100温控表,设定的是40℃,到了40℃加热棒还在往上飙,升到50℃才停止加热。厂家把P值由30改到80了,测试时温度到55℃才停下来!到底以后该怎么设置呀?感谢赐教!

最新回复
发布回复
因为只要保证压缩机快速到达52度,时风机停止了,但是总体温度到了52度,再减速升温不需要用时风机混合温度均匀,所以就停了,节能啊!
可以看温度传感器,感应被监控对象的温度,转换成电信号,通过导线送回恒温器。
这个温控器是有一个温度区间设定的,说明书上有说明的,看你需要设定多少温度,区间温度应该设置多少到多少之间就可以了!
图中温控表上温度读数显示不正常,可能使其内部温度传感器出现失灵或故障现象,造成反馈信号无法及时制控制器。
个人认为,温控表上的温度显示不正常,温控器是有一个温度区间设定的,感应被监控对象的温度,转换成信号,通过导线送回恒温器。
可以看到图中封控表上的温度读数是一个不正常的情况,可能是温度传感器出现失灵或故障现象造成的,反馈信号不能及时的传到控制器上,可以考虑对他的整体结构进行检查之后再用合适的数据。最终可以得到一个安全稳定的状态。
图中温控表上温度读数显示不正常,可能使其内部温度传感器出现失灵或故障现象,造成反馈信号无法及时制控制器。
厂家自己的技术支持电话都搞不定?有说明书吗?详细翻阅看看关于参数设定的部分,还有热电偶类型确认没有配错吧。
到达40°,加热器还在输出吗?如果是,那就是参数设置有问题了。
到达设定值,应该就没有输出。也就是说加热棒不工作了。如果到达设定值还输出,那可能是设置的问题或是产品的问题。
这类东西最好把说明书一同发上来,大家计论一下。
应该是到设定温度了,加热管停止工作了,但它还会继续发热,温度再升高几度了
温控器有好多种调法,看说明书,看明白了在上手操作。一般的,温控器都有自学习功能,用自学习功能自己去适应调节过程,就能找到最佳的参数化设置了。都是自动的,无需人为干预。温度的惰性很大,这样的超调是可能的,内部需要加入微分调节,把系统调成“过阻尼”特性,就不会超调了。
到达温度了电源断开了,可是加热棒中心的加热丝温度,还是要继续向外扩散。有一个过程。比如需要50度可以设置40度进行间歇加热 就是加几秒 停几秒···
首先要弄清楚你的发热元件的控制器件是接触器还是可控硅(PID调节)。前者会有升温惯性,后者控温稳定。对于前者的控制方式,通常根据温度惯性特性,设定断电温度比计划温度低,至于低多少,视温度惯性最高达到多少而定。然后再设定最低温度,这个设定以实际计划温度设定,不再考虑温度惯性。如果是可控硅(PID)控制方式扔出现温度惯性超标,可以参考接触器控制方式。