各位电气大神请帮忙解解惑!买的RKC  REX-C...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

各位电气大神请帮忙解解惑!买的RKC  REX-C100温控表,设定的是40℃,到了40℃加热棒还在往上飙,升到50℃才停止加热。厂家把P值由30改到80了,测试时温度到55℃才停下来!到底以后该怎么设置呀?感谢赐教!

最新回复
发布回复
一般温控指示和控制用一个热电偶测量的。温度到了加热管是否断电,如果断电了说明电热管内部储存热量较大。如果没有断电是电路调节问题。
P应当减小,这样可以减小超调量。另外,普通PID对滞后系统的调节没那么灵敏
温控器的PID调节不可能一开始升温就马上稳定的,而是有一个波动的周期。然后慢慢平稳。这一个周期就是对PID的参数调节问题。。。
道理很简单,你没有启用PID功能,你用了后就没问题了
看来应该没有打开PID功能。或者是这个温控表根本就没有PID功能。40度的温度属于低温,温度探头也是采用低温的。
这样的话,调PID参数就能实现你要求的温度,就看你要求波动范围了
看你的P值是用PID功能参数了,你用AT自动运算功能自整定下参数看行不行?或改用开关量功能控制试下温度误差能不能符合你的要求,用ON/off方式记得温差设在1度含以内哦
这款温控表精度很差,如果控制SSR,要把AL1设定1或者2度就好,我以前用过很久这款温控表。
产品精度值得考究,设40度,到50度动作。你要40度动作,那设个30度试试
如果你的加热设备功率太大多的话,实际温度会比你设定温度要高。你可以将设定温度降低啊
你要看说明书来调参数,你把说明书弄懂了就没问题了。
找到微分参数(PID中的D参数),并调节,先调大,看效果,再决定
一个检查感温元件安装位置是否合理;二是你仪表的PID设置不合理,仪表温度过冲了,P设定越小越容易过冲,I一般设定200-300都可以