下载贤集网APP入驻自媒体
1、检查冷媒,查看视液镜有没有冒气泡?如有气泡说明不足,从低压管增添制冷剂。
2、查看不上霜排管附近的冷库板是否有缝隙,导致冷量泄露。如有缝隙,直接用玻璃胶或者发泡剂密封。
3、检查铜管焊接处是否有泄漏,喷射检漏液或者肥皂水,查看是否冒气泡。
4、压缩机本身原因,比方说高低压串气,需要更换阀片,送压缩机检修处修理。
5、要看是不是靠近回气的地方,如果是,就检漏,加制冷剂,这种情况一般是排管没有水平放置,建议用水平尺找平。再就是制冷剂充注量不够可能是该加制冷剂了,或者是管道内有冰堵。