压缩机湿冲程的处理步骤

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

在大型制冷企业中,大部分使用氨活塞压缩机,"湿冲程"是活塞压缩机的常见故障之一。针对"湿冲程"产生的可能性进行分析,提出防范措施及处理办法,使操作人员对"湿冲程"有一个充分了解和认识,并能进行及时的处理,避免事态进一步的扩大。

  (一)压缩机不严重湿冲程的处理步骤

  1.关闭压缩机吸气阀,关闭液位过高容器的供液阀;

  2.将压缩机能量调节阀置于“0”位;

  3.将能量调节阀调大1档,将曲轴箱内的制冷剂抽走;

  4.停机,检查造成容器液位过高的原因并排除;

  5.再次开机,观察是否有湿冲程现象。

  (二)压缩机严重湿冲程的处理步骤

  1.紧急停机,关闭压缩机吸气阀,关闭液位过高容器的供液阀;

  2.将压缩机能量调节阀置于“0”位,继续停机,使机内制冷剂升压汽化一部分;

  3.人工盘车,观察吸气压力表;

  4.如盘车正常,吸气压力与正常工作的排气压力较接近,则将压缩机能量调节阀置于“0”位,点动压缩机;无异常声响时,将能量调节阀调大1档,将曲轴箱内的制冷剂抽走;

  5.如盘车不正常或点动压缩机有异常声响,则排气阀关闭,通过排气多用通道放掉曲轴箱内的制冷剂;

  6.检査造成湿冲程的原因并排除;

  7.再次开机,观察是否有湿冲程现象。