为什么在PLC程序中的急停要用常开?: 因为在P...

 鷙燾

下载贤集网APP入驻自媒体

为什么在PLC程序中的急停要用常开?:
因为在PLC程序中,急停写成常开,外部接线用常闭触点,那么在断开急停按钮的时候,实际的物理节点是断开的,而且PLC程序中的触点也是断开的,这样就是双向断开,这就是失效安全保护,起到了双保险的作用

最新回复
发布回复
我不知道你这公司是怎样的原因才写成常开。对于安全方面问题我们都是要求一定要接成常闭线路,常闭比常开更加安全。急停按钮接常闭,程序上也写常闭。一旦急停按钮上的线路不通马上就急停。我觉得这才是安全的。
程序中写常开安全系数高,一旦急停开关失效,可以通过剪线或者拆掉急停接线,切断急停信号如果用程序中用常闭,急停开关接触不良,plc就不一定能收到急停信号了
程序中,感觉还是没有使用常闭触点看的直观,用常开感觉总要在脑子里面再过一遍
因为一般情况下为了防止线路断裂,物理急停接的是常闭,plc中急停线圈得电,常开通电闭合,激活其他功能
外部接线急停是接常闭啊,然后程序写成常开信号,由于外部是闭合的,所以程序就相当于导通了呀
这是因为pLc*接的急停按钮用的是常闭,正常情况下,pLc接急停的输入点就构成回路,输入指示灯点亮,pLc程序中急停信号的常开闭合,常闭断开,如果使用常闭,程序就无法执行,只能使用常开。如果急停接钮接的是常开,pLc程序就要用常闭,这样会有安全隐患,不建议这样做。
急停按钮的物理触点一般是常闭触点,至于程序中使用这个触点的常闭还是常开其实无关检验,实现的效果是一样的。不过一般急停是不经过程序直接对主电源进行切断,也有的是切断控制的电源。
PLC程序中使用常开电路的原因是,它可以提供快速和可靠的急停功能,从而保证机器的安全运行。常开电路的特点是,当断开电源时,急停信号会立即生效,从而可以有效地防止意外情况发生。
没有固定要常开,常闭也可以主要是看编程的人心情而定
没有绝对定性说要用常开,用常闭也可以,用常开常闭是根据设计者个人思维习惯啦。PLC的灵活性还是比较强的,但是再强的东东都有它的规则的,在规则允许的范围内使用都是合理的,纠正一下哈不一定存在就一定合理。对于工控来说,首先考虑的是安全,其次是满足功能,再考虑成本,这是我个人对设计的一贯风格。