MODBUS RTU通讯接线: 三菱PLC与三菱D720变频器MODBUS RTU通讯,先进行485电路连接。 FX3U-485-BD装在CPU主机左侧, RDA与SDA短接后引出的一根线,即是485A+。 RDB与SDB短接引出另一根线,即是485B-。 变频器的485接口是8针水晶头,针脚排序如图一,同样RDA与SDA短接后接上485A+的线,SDB与RDB短接后接上485B-的线,完成PLC与变频器的485连线。 电子继电器板的485接口,只有A+和B-,直接对接PLC引出的485A+,485B-。 PLC,变频器,电子继电器板组成一个小型485网络,终端电阻可以接在变频器的RDA与RDB端子,即图3上水晶头转接线的3与6端子,终端电阻阻值用100欧姆。