下载贤集网APP入驻自媒体
厂里备用水泵电机功率90千瓦,额定电流159.9A ,需加装变频器且要用旧电缆,库房现有3*50²和3*70电缆,电缆长度10米。 赵师傅认为用50²电缆;李师傅考虑到水泵电机可能连续运行24小时,觉得70²电缆合适;领导则因电机启动电流是额定电流4 - 7倍,认为95电缆合适,但库房无此规格需购买。 通常,选择电缆要考虑载流量、电机运行状态及环境等因素。10米的短距离,50²铜芯电缆安全载流量一般在200A左右,理论上能承载电机额定电流,但启动电流大,可能存在隐患。70²铜芯电缆安全载流量约250A ,应对连续运行及启动电流更可靠。领导基于启动电流选95电缆,从安全稳定运行角度合理。 综合来看,若追求更高安全性与稳定性,支持领导看法,购买95电缆;若考虑成本及现有库存,70²电缆经评估也可能满足要求,但需密切关注运行情况。 11千瓦排污泵因电缆长选3*240 + 2*120电缆,与此次90千瓦短距离水泵电机情况不同。