PLC程序显示奇怪现象,当XO接通时,Y0没有输出...

 鷙燾

下载贤集网APP入驻自媒体

PLC程序显示奇怪现象,当XO接通时,Y0没有输出,Y1却有输出,大家看看是怎么回事呢?

最新回复
发布回复
NPN型:可简称N型,N表示信号端为负电压输出;内部开关连接于信号端与负极。 PNP型:可简称P型,P表示信号端为正电压输出;内部开关连接于信号端与正极。
当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障
1、可能是你的程序有两处使用了同一个输出,就是第一处可能没输出,但在第二处有输出,但你不知道。2、你的PLC是不是强制了输出功能,就是不管程序是否输出都强制输出。3、可能像1楼说得那样这台机器的PLC*与其他机器的*不一样,外部输入条件符合了输出的条件,但你不知道。建议:用监控软件,监控程序的运行,就知道是不是程序问题或者外部输入问题或者设置问题。
我的想法是可以用监控软件,监控程序的运行,就知道是不是程序问题或者外部输入问题或者设置问题。