你的眼里没我 这个控制回路只有一组运行反馈端口,也就是说多线反馈和总线压同一个反馈端口,(情况1 多线反馈和总线反馈都不用电阻可以压同一个反馈端口,情况2 两个都用电阻并且总线用的电阻和多线的大小一样,就两组反馈线共用一个电阻,也能压一起).如果其中一个需要用电阻另一个不需要电阻就不能压一起 如果不能压一起走两个办法 1打电话叫厂家想办法加端口 2总线或者多线其中一个反馈在对应的继电器常开点取一组接反馈(所谓的假反馈)