一、冷藏库冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

1、 若V(冷库容积)30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

2、 若30m3V100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1

3、 若V100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0

4、 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5、 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。

二、冷冻库冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

1、 若V(冷库容积)30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

2、 若30m3V100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1

3、若V100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0

4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。

三、冷库安装间匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=110W/m3计算。

1、 若V(加工间容积)50m3,则乘系数A=1.1

2、 若V50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷)

3、 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算。