如何解决PLC输入点不足的问题?
可以通过网络扩展I/O机架,或者其他采集模块来解决。现在的PLC一般都有丰富的网络接口,有些是厂家自己的扩展模块,比如西门子PLC的PN网络,就可以通过其自身的网口进行扩展。也可以通过通用以太网协议,接其他厂家的基于以太网的I/O模块,比如,研华等,来实现实现扩展。
另外一个就是和智能设备直接通讯,而不通过I/O点来进行交互。目前我们的PLC项目都有大量通讯进行交互,比如:电能、电流、智能保护装置等通过RTU转成Modbus TCP协议,直接进PLC(能用以太网的就不要用现场总线)。单机设备也是通过网络连入上级PLC。只有几个关键的连锁信号、控制命令,才需要通过I/O模块进行交互,确保在网络中断时,设备不失控。

最新回复
发布回复
我试过用中间继电器来加,哈哈哈哈,例如,我本来X1和X2是两个按钮的,一个启动,一个停止,然后我用伺服电机的报警信号接到一个中间继电器的线圈,常开给X1和X2都接入0V,相当于伺服报警X1和X2就会有信号(前提是这两个信号之前是互斥的)但是还是建议别这么做,IO模块也不贵
首先看PLC本身时候可以增加扩展模块;其次增加远程IO模块,通过总线与PLC连接。
加模块,或者把启动停止变成一个输入点
可以通过网络扩展I/O机架,或者其他采集模块。现在的PLC一般都有丰富的网络接口,有些是厂家自己的扩展模块,比如西门子的PN网络,就可以通过其自身的网口进行扩展。也可以通过通用以太网协议,接其他厂家的基于以太网的I/O模块,比如,研华等,也可以实现扩展。另外就是和智能设备直接通讯,而不通过I/O点来进行交互。目前我们的PLC项目都是大量通过通讯进行交互,只有几个关键的连锁信号、控制命令,才需要通过I/O模块的。