中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

今天,我去检修一个自耦降压启动水泵,操作工说能正常...

 ffvv8

下载贤集网APP入驻自媒体

今天,我去检修一个自耦降压启动水泵,操作工说能正常启动运转,但是停不了,初步怀疑启动按钮故障。
用万用表测按钮通断没问题。自己操作开泵之后发现启动,运转转换都正常,但是一按停止按钮,主接触断开之后,星点接触器马上吸合,时间继电器同时工作,然后断开总电源开关和二次回路断路器之后,发现星点接触器竟然还吸合着,大概 15 秒之后才断开。
真够奇葩的,想了好久都想不通怎么回事,后来随手在旁边启动柜那里拿了个时间继电器换上去,故障居然好了!
拿拆下来的时间继电器装到别的柜子去又能正常用。反正到现在我一直想不明白,在完全断开电源总开关,为什么星点接触器过了 15 秒才会断开,有懂的电工师傅帮忙分析一下吗?

最新回复
发布回复
在检修水泵无法停止的问题时,首先应该检查控制回路,尤其是启动和停止按钮的接线和功能是否正常。
使用万用表测量按钮的通断状态是正确的诊断步骤,这可以帮助确定按钮是否存在故障,或者是否存在其他接线问题。
如果按钮没有问题,应该进一步检查控制回路中的其他元件,如接触器、继电器等,以及它们的接线和功能状态,确保水泵能够正常启动和停止。

为您推荐

热门交流