今天,通讯又被干扰了,两个电源模块,一个供PLC使...

 ffvv8

下载贤集网APP入驻自媒体

今天,通讯又被干扰了,两个电源模块,一个供PLC使用,一个供电磁阀使用,我建议在供PLC使用的模块前面,装一个电源滤波器。一个科班的工程师说不用,只要将两个电源模块的V-连起来就OK了,不知道在线的大神有没有试过?可不可行?

最新回复
发布回复
在通讯干扰问题中,安装电源滤波器是一个有效的解决方案,可以减少电源模块对PLC系统的干扰。
除了安装滤波器外,还应检查电源模块的接地情况,确保良好的接地可以降低电磁干扰的风险。
在处理电磁干扰问题时,应考虑所有可能的干扰源,并采取综合措施来解决。这可能包括重新布局电缆、使用屏蔽电缆或增加屏蔽措施等。