西门子Smart200PLC下载程序后模块报错 ...

 kk987

下载贤集网APP入驻自媒体

西门子Smart200PLC下载程序后模块报错
近日在使用西门子Smart200PLC时遇到这样一个怪问题,现场有4台换热机组的西门子Smart200控制系统要升级改造。改好程序下载后,发现最后一个模块EM AR04(4AI  RTD)一直亮故障红灯。在线监控4个采集值显示都是32767。然后我就陷入了可怕的找错模式。开始以为硬件出问题了,结果程序下载到另外一台相同配置的PLC上,结果又报错了,排除硬件故障原因。怀疑新程序问题,重新新建程序,添加硬件组态,只添加一段采集模块信号采集值的程序,下载程序后还是报错。又怀疑电脑系统或程序版本问题,幸好我电脑上有多个虚拟机,分别在WIN7系统,WIN10系统安装了STEP 7 MicroWIN SMART2.4  2.7  2.8版本,结果还是不行。从另外一台设备上上载程序,下载到之前更新程序报错后的两台PLC上,结果都正常了,信号采集也准确无误。没办法求助熟悉的西门子技术人员,怀疑固件问题,在指导下将固件版本升级到了最高版本,结果还是不行,真是头大啊,十几年第一次遇到这种问题!突发奇想,将上载的PLC原程序EM AR04硬件组态删除后再重新添加,其它不动,再下载到PLC中,结果也故障报警不正常了。又在其它系统,其它程序版本上都试了试,结果都一样报错。原因找到了,是硬件组态问题[泪奔]没办法,把原程序的程序内容全部删除,硬件组态不动,将新程序内容再移植过来,下载程序后,一切正常。这个问题整整折腾了我两天时间[流泪]问题虽然解决了,但还是不知道为什么这样,只能说这是西门子的一个BUG