有电友分享说,他们厂区的炉子风机,在使用过程中突然...

 产业社区

下载贤集网APP入驻自媒体

有电友分享说,他们厂区的炉子风机,在使用过程中突然停了,星三角控制,上位机点启动无反应,现场柜发现无任何跳闸,打至就地,启动按钮按下无反应。电笔测量控制空开上下口发光不足,总电源正常,检查发现控制空开上口线虚接,紧固。打到远程,上位机启动正常。你有相关的故障查验经历吗,来一起讨论一下吧!

最新回复
发布回复
回复产业社区:我遇见过一次,单电机启停控制,用表测量各项参数正常,就是不能启动,两个小时没查出来怎么回事。最终找到是二次线(硬线)接线端子处断了,但还有碰触,测量有电压。
回复产业社区:遇到过端子送的,用表量时正好压紧,测不出来,最后只好一根根拽,总算找到了。
回复产业社区:线虚的故障查找确实颇费周折,特别是那些很长时间偶尔出现几次故障且无规律可循的虚接,实在是让人头疼。
回复产业社区:我曾遇到过一单每天早上上班,整个车间(不是很大,只有二、三十台设备)的设备几乎都不能启动,只有一台用旋转开关控制的砂轮机(磨车刀用的)可以正常启动,奇怪的是只要它一启动后,其他的设备就象听到开工的信号一样,都可以启动运行了,并且可以一直正常运行到下午下班(中午休息都没事),但第二天一早上班仍然故障依旧。