多个电机互锁在一起,为了防止发生堵转等问题,把热继...

 大王讲机电

下载贤集网APP入驻自媒体

多个电机互锁在一起,为了防止发生堵转等问题,把热继电器串在了一起。现在一有问题,热继电器就好几个一起跳,起初复位一下就好,可是昨天复位了好几次。请问:如何找出病根呢?求各位大神给点提示吧!

最新回复
发布回复
回复大王讲机电:热继电串一起的是辅助常闭触点。当跳闸时马上测量,找出哪一个热继电跳,然后查对应的主电路及电机和负载。
回复大王讲机电:以前也经常这么做,但跳总停时,有时的确很难判断是哪个热继先跳的。后来就尽量避免这样,这样故障太难查。
回复大王讲机电:联锁控制是在各台电机的接触器上,用辅助触点来实现的一种技术方法,热继是保护电机不会因为长时间过载而烧毁的一种设备,按你说的这电路可能存在问题,防止堵料,就是设备先后设置的问题,可根据工艺要求通过接触器辅助触点来实现。