回复电气搬运工:工地是采用标准的三相五线制供电,在施工时从二级箱的打桩机,分路到三级箱(仅供打桩机专用)的中性线N和保护接地线G,由于电缆芯线的制造工艺和使用时久导致标识模糊,施工时又未校线,造成这一段的中性线和保护地线接反使用,最终造成人为的疑难故障。
下载贤集网APP入驻自媒体
去年建筑工地一台打桩机,安装完以后一按启动按钮,不跳三级箱漏保,就跳二级箱漏保,施工队3个电工查到没法查,让我过去帮忙,我去了刚开始也以为是线路漏电,查了将近四十分钟,没发现漏电,后来施工队的一位电工跟我说,用螺丝刀顶着接触器按下去,不经过按钮启动就不跳闸,能正常工作,这句话启发了我,很快就排除故障。大家先想是什么原因?