回复机电狄老师:1、185的线一根的话严格来讲是不满足要求的,粗略算算压降估计有8%左右了,还不考虑环境温度和电缆敷设方式等影响,远超过5%的标准了;2、变压器是1600KVA并不代表你点击启动时可用的有这么多,比如暂时关闭一些大功率的负载再试试看;3、起动时间设定的多少?具体软起动什么起动方式?是否可以延长起动时间到1min看看。
下载贤集网APP入驻自媒体
公司有一台160kw的电机,是有专门的软起动柜。空载或者低负载的时候正常启动,但是切换到高负载,运转不到一分钟自动停机,自动停机前电流三相大概在700A左右,三相电压只有220V左右,实在是没把法解决了,故来求助,线径185mm平方总变压器1600Kva,变压器至电机中间线路大概500米左右。变压器1600Kva的,不算小了吧?