如图 两个主断路器(都默认3P)其中一个停电了 另外一个要给他供电 而且是相互的 意思就是第二个停电了,第一个也可以共同供电 第二个停电了,第一个也可以跟他供电 这种情况下需要几个如图所示刀闸 还要保证突然来电的安全情况下不冲突

最新回复
发布回复
回复电之家:同时向上,各用各电。同时向下,左用右电,右用左电。左上右下,同时用左电。左下右上,同时用右电。不用关空开。我这里两路市电和发电机一共三路电源也是用这种倒顺开关,每次停电倒闸搞得大脑宕机。