有电友说,现在很多车间都是多层楼的,接地都采用三相五线制,地线用一根总的地线,而国内很多设备电气系统,不完善,往往通过地线讲系统内谐波导入总的地线,这样使得其他设备电气系统,又通过总的地线将谐波导入内部。

大家来说说,这样的系统能不能打地桩,如何消除各个设备系统间的干扰呢?

最新回复
发布回复
回复壁虎线缆:消除谐波于系统内很重要,或者说,是设备本身电磁辐射的要求,似乎国内目前对此没有措施去规范。从我在市面上看到的电磁兼容书籍来年,似乎国内普及这方面的技术研究也就十几年,一般人没有清晰的认知。尽量不要串联接地,尽量做到单点接地,每个设备地线单独从变压器处总线路引出,这样至少能消除接地的共阻抗干扰。
回复壁虎线缆:如果电网配电提供的PE线“太脏”的话,只能是另外单独引入独立地线。这也是许多的进口设备接地处理的通常做法。就是说,你的系统接地,是走独立的地线,而不是三相五线制的PE。在连接配电的PE线之前,最好是先测量一下这个PE线的对地电阻是多少?小于4欧姆,就是合格的,否则,自己单独敷设一颗独立地线,不和PE线掺合。系统先做好等电位,然后单点接地这是对的。注意,接地点一定要大面积。