用户家里线路老旧,原来一直用的空开,后来为了安全全...

 电工小能手

下载贤集网APP入驻自媒体

用户家里线路老旧,原来一直用的空开,后来为了安全全部更换为漏电断路器,更换为漏电断路器后,就莫名其妙跳闸,跳闸后有时能合闸,有时合不上,合上闸后白天用电一直正常,到晚上八点左右闸又会自己跳,跳闸后就合不上,半夜起来有时又能合上,早上起来闸又掉啦。找了几个电工师傅检查线路、用电器、漏电断路器都正常,维修陷入僵局!

最新回复
发布回复
回复电工小能手:白天合闸正常工作没问题,一到晚上就跳闸,跳闸后就再合不上。(白天上班工作,到点就下班)
回复电工小能手:启停水泵的工作时间分别为早上六至七点,晚上的八至九点,由于插座零地接反,这两个时间段水泵工作电压来自于火地,漏电开关误判为线路漏电而动作保护,这两个时间段以外的时间时控开关不接通,合闸用电不受影响