回复产业社区:这个图,怎么看着感觉不对呢KT1和KT2常闭触点应该是为了断开SB2按钮,让SB2按钮无效,但是这个SB2按下后,KA1自锁,SB2再次按下或者不按下,就不影响KA1自锁,也不影响下面的控制,所以没有什么意义。下面控制SB3按下,KT1开始计时,KT1计时到了,KT1常开触点闭合,KM1才开始动作。KM1动作了,KM1常开触点闭合,KT2开始计时,KT2计时到了,KT2常开触点闭合,但是KM1常闭触点断开的呀,因此KM2也不的电。而且SB3还得是一直按着,要不以松开,KT1就不计时了,后面KM1也不会动作了呀。所以怎么看怎么不对呢。个人观点,仅供参考。