我的充电桩是7kw的,线路是1️⃣63a的断路器—2️⃣40a空开—3️⃣40a带漏保空开—4️⃣充电桩,安装好正常使用2个月开始每次充电2号空开会跳闸,一开始充三四小时跳闸,然后间隔越来越短,充几次就变成半小时就跳闸,后来我自己换了一个空开就正常了,用了两个月现在又跳闸了,前后换的空开都是我自己买的天正40a,我查了下相关案例,大致是过载或者散热不好,我猜可能是散热问题,因为厂家送的带漏保空开是单独装外面的散热更好一些,感觉德力西和天正半斤八两,如果过载应该不会每次都是跳同一个吧??如果我换空开是换施耐德之类的40a还是上50a甚至63a的呢