用三相四线制供电,A用户从L1-N取电,B用户从L2-N取电,某天大雨过后,A用户的电L1变成N,N变成L1,测电压220V,L1与地测电压为30V,N与地测电压为179V。

B用户的电L2-N测的电压220V,但是L2与地测电压为360V,N与地测电压为179V。请问这是为什么?是出现什么故障了吗?

最新回复
发布回复
回复七巧板:下大雨+线皮磨损。电线是沿着墙壁走的,墙壁下雨之后导电了,导致输电线路接地!
回复七巧板:1、A用户,N与地断;有可能L1、N交叉。2、B用户,某相线(非L2)可能接地,L2正常,N与地断。3、综合两用户:N与地断开是肯定的。L1可能与地虚接。