电源出线柜接线引发争议,领导认为接线不美观且不合格,存在安全隐患需整改;电工李师傅觉得已选最优方案,无需返工。

那么,究竟要不要改呢?

实际接线每相有两块铝排,铝排间折弯错开以防电缆过近,每块铝排接四根1*500²单根铝线,电缆间距已最大化。不过,折弯铝排下接两根500铝线,下坠力大,使用中铝排过热易变形,有安全隐患,可在柜体下加横梁绑电缆防下坠。

此外,接线还存在其他问题需整改:一是铜铝过渡鼻子不合适;二是线的排布过紧;三应使用全铝鼻子,铝排、铝线连接要用铝鼻子,穿孔应尽量与鼻子穿孔一致,保证螺丝压接力度大、接触好,压鼻子时要注意线走势,让鼻子平面与铝排充分接触。 