微风香水 回复飞哥说机电:我延着+24V这个线一直找到端子排的分接处,下面接了好几根线,我用排除法,找到了那根接在+24V端子上的那根线,原来是接在设备上的编码器电源,检查端子到编码器之间的线路没有问题,怀疑是编码器故障,最后更换一只新的编码器后,再次上电,PLC各指示灯显示正常了,让操作工测试设备动作正常。
梦忆 回复飞哥说机电:接下来,我把控制PLC电源开关来回快速的开关两下,突然我看到PLC上的故障灯微微的闪了一下,看到这,我想PLC的指示灯应该可以点亮,只是外部有严重的故障,才导致PLC上所有的指示灯均不亮,我坚信PLC不会那么轻易损坏,既然故障点不在输出侧,那就从输入侧查。