关于风机并联以及风压的问题:

  1. 风机出口接管吹到一个集气箱,在另外从集气箱接管出去到管路,就是并联了;

  2. 当你管路尺寸固定时,不会是两倍,一台风机运转时,管内流速低,压损小,风机风量会大,两台风机同时启动时,管内流速高,个别每一台风机的风量会减小,不会是两倍,但两台风机的总和风量会大於单台风机启动的风量,小於单台风机启动时风量的两倍;

  3. 40HZ、50HZ运转都行,只是当你设计值是在40HZ运转时,遇到系统需要提升风量时,才有空间好提升,50HZ就满载,没有提升空间。