中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有关福州东街口百货商场制冷系统的研究与分析

 深圳市联兆电子有限公司

下载贤集网APP入驻自媒体

  1、工程概况

  东街口百货商场总面积6200m2,冷负荷指标271w/m2,全空气低速风管送风;先施百货商场15655m2,冷负荷指标272w/m2,风机盘管+吊挂式风柜+新风机组;五一广场商场3772m2,冷负荷指标308w/m2,组合式空调机组;华兴广场26316m2,冷负荷指标296w/m2,吊挂式机组;好又多超市7500m2,冷负荷指标278w/m2,全空气低速风管送风。

  2、几点看法

  2.1冷负荷指标问题

  影响冷负荷指标的因素很多,主要是人流密度、新风量和建筑物冷耗等因素。其中人流密度尤为重要。从使用情况看,一般底层冷负荷要大些,其原因是福州冬季不采暖,建筑密闭性较差,底层外门均采用风幕隔断,为不影响人员出入,风幕风速低,因此隔断能力差,冷损失大。人流密度一般大、中型商场闹市区按0.5~1人/m2考虑。但新近开业的好又多仓储超市由于其货品齐全,经济实惠的营销方式,人流密度明显大于普通商场,特别在节假日,可达1.5~2.0人/m2,增加了空调总负荷。正常使用情况下冷负荷指标为200~300w/m2。

  2.2空调方式问题

  近年来关于商场空调方式问题争论较大,从福州地区看,商业建筑多为房地产开发项目,为节约空调机房面积,降低层高,甲方多要求采用吊挂式风柜分散空调系统。但在改造设计中发现这样空调机房面积是节约了,但在安装和使用过程中有不少麻烦。缺点有:增加冷冻水系统;增加冷凝水系统,从而可能造成滴漏水;风柜维护保养困难;新风量调节不便;增加了噪声。而采用全空气系统,空气集中在机房内处理,吊顶内只有风管,不存在滴漏水现象。同时过渡季还可利用新风。先施商场由于使用大量风机盘管而造成检修困难,以及冷凝水排放滴水现象,一开始使用就要改造,造成很大的浪费。

  