下载贤集网APP入驻自媒体
2活及消防水池水泵房等设备用房和汽车库,层为大堂商务用房及西餐厅,层为中咎厅。
层为包厢丁层为桑拿的浴池餐厅休息室,六层为推拿房,七至十层为客房,十层为办公,十层至十层为尺丁包厢,十层为歌舞厅卡拉,尺大厅,十六层为,培训中心及电梯机房电视机房气压罐房等,十七层为锅炉房和水箱3本工程1995年7月完成施工设计,1996年12月工程封顶,1997年福州招商月后,由台湾商人承租下来进行装修改建,并委托我院重新设计,于1998年5月正式营业。
1空调室外设计计算参数福州地区夏季空调室外计算干球温度35.2C夏季空调室外计算温球温度28C夏季空调室外计算日平均温度30.4,冬季空调室外计算千球温度4C冬季空调室外计算相对湿度74根据旅馆建筑设计规范犯90及采暖通风与空气调节设计规范邱19 87,关要求,确定该建筑各房间室内设计参数如下房间名称室内温度,相对湿度新风量指标噪声标准夏季冬季夏季冬季大厅餐饮客房办公3空调冷热负荷根据采暖通风与空气调节设计规范迅1987要求进行计算,该大楼冷负荷为2326KW,空调热负荷为1623KW,大楼建筑面积为22000平方米,因此单位建筑面积空调冷负荷指标为106WM,空调热负荷指标为74WM2.
整个大楼冷负荷为2326界,空调热负荷为1623生活热水还有930尺界热负荷。该大楼以娱乐为主的旅馆建筑,负荷集中在晚上。这次装修设计业主要求空调冷热源考虑备用,目前国内民用设计建筑中除了重要部门如银行大中型计算机房考虑空调备用外,般不宜考虑。
因此本工程在主机选择时,主机负荷不打折减系数平时般打89.选定2台尺丁450型螺杆式冷水机组作为冷源,单机制冷量为1343尺评;热源选择3台,580型热水机组,单机供热量为930界,其中台供应生活热水,另两台供应空调采暖。
空气系统。空调机房均靠外墙,便于进新风,并在过渡季节全新风方式进行。冬夏季室外新风与回风混合后被空调机处理,经消声器由低速风管送至各部位,由散流器均匀送出。气流组织为上送下回。
均为小开间,虽然功能不样,但都要求噪声低,使用灵活,因此采用风机盘管加新风系统。除层尺丁设两个新风系统,其它层均设1个新风系统,六层空调气流组织采用上送上回,七,十层均采用侧送上回,新风被处理至室内温度后经过消声器由低速风管送至各房间。
调机处理后送至各部位。
同层。歌舞厅空气混沌,周因隔声需要采用全封闭,专设台低噪声风机进行排风。
空调器。
整个大楼面积及负荷不大,但使用功能及运行时间复杂,空调水系统采用次泵两管制。
冷却水泵2用1备本院冷却水系统由水专业设计。分集水器之间设压差控制器调节旁通水量,保证机房冷冻水系统定水量运行,并根据旁通水量大小及冷水机组的回水温度,手动开停冷水机组及水泵。考虑到目前管理水平,机房没有采用全自动运行来配置。冷冻水供回水温度空调,但在机组检修及非采暖季节,23机组可为1机组备用。空调热水供回水温度为60 50热水机组与冷水机组在冬夏季手动切换使用。
桑拿部份为路,712层客房办公为路,1315层丁,歌舞厅为路。膨胀水箱设在十七层。
程外,其它层均采用同程。
现在建筑空调系统都必须设自动控制,但在具体设计上要考虑多方面因素,本工程从建筑标准,用户要求,本着经济有效可靠的原则,采用以下几种自控方式空调机组采用风管式温度传感器和温度控制器及水侧电动调节阀比例积分调节,通过调节供水摄来保证房间的温度。
新风机组采用风管式温度传感器和温度控制器及水侧电动调节阀,通过调节供水量来保证新风的出风温度。
风机盘管配室内恒温器和水侧电动通阀,通过通阀开关,自动调节房间的温度=因为末端用户水系统为变水量运行,冷冻机房内分集水器之间设压差控制器自动控制旁通管上的电动蝶阀,调节水量大小,并通过观察冷水机组进出水温差,手动控制冷水机组及其对应冷冻水泵,冷却水泵和冷却塔的开停,满足部份负荷下的节能要求。
热水机组配有温度控制器保证其出水温度稳定在设定值左右,防止浪费。
1地下室车库约1000M2,为个防火分区,设2台双速风机进行排风,同时设2台低噪声风机送风,送排风量相同。
2地下室水泵房,冷冻机房各设套机械送排风系统,送排风量相同。
3地下室变配电房,专设套送排风系统,送排风量相同。
4柴油发电机运行时靠自配排气扇排热气,同时设2台风机送风,送风量与排气最相同。
5所有公共卫生间均设排气,将室内污气直接排至室外。
6层RTV包厢六层推拿间均分别设多个排风系统,将室内污气排到室外。
7层男女桑拿浴室各设台排风机。将室内热气排至室外。同时由新风机送风到更农室,让气流从更衣室桑拿浴室排出室外,送风量小于排风量,保证浴室负压。
8714层客房办公尺丁室的卫生间均设排气,将废气排到竖井,再经16层屋顶风机抽出排至大气。
时设有清洁式滤毒式和隔绝式种通风方式3消防防排烟系统及空调通风系统防火措施本工程为建筑高度约为50M的高级酒店按星级装修改建,属类民用建筑,根据高层民用建筑设计防火规范,85004595要求,地下室车库,冷冻机房设消防排烟系统,主楼个防烟楼梯间及其前室合用前室均设加压送风系统。
消防排烟系统设计1地下室车库排烟平时排风与火灾排烟合用个系统,设2台,825型权速排风机,平时低速排风,火灾时高速运行排烟,排烟量为5200047,同时设两台,2 1360型风机送风,送风量为30000河3,不足部分靠车道出入口自然补风。
平时排风与火灾排烟合用个系统,设台623型双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟,排烟量为150003几,同时设台,2 136型风机送风,送风墙为15000MVho 3火灾时由消控中心启动排烟风机高速运行排烟。当排烟温度温度达280时,排烟风机前排烟防火阀常开关闭,与之联锁排烟风机停止运行。
消防防烟系统设计本工程设部防烟楼梯,采用加压送风进行防烟,每个防烟楼梯间设个送风系统,共设3个系统。每个加压送风系统在屋面风机房设台SWF 8混流风机,送风量为20000M3h,并在楼梯间13691215层各设个自垂百叶式送风门,4本工程每层设2个楼梯间前室个合用前室,采用加压送风进行防烟。每个前室或合用前室设个加压送风系统,共设3个。每个前室加压送风系统在屋面设1台3界,7混流风机,送风量为16003几,并在每层前室设个,5尺5,400800+250型多叶送风口常闭,每个系统共设15个。
3火灾时。由消控中心启动屋面楼梯间和前室系统的加压送风机。并同时开启着火层及其上下层共层前室送风口,向楼梯间及前室送风。使楼梯间空气压力前室走道,以防止烟气进入前室和楼梯间,便于人员疏散及消防人员扑救3本工程于1998年5月25日正式投入运行,现已正常运行年多个周期,从设计施工到运行。有许多经验和教训。
1关于末端设备选择空调机般按计算负荷12附加系数选取,但及机盘管因为按设备中档风量选取,因此没有必要再附加安全系数。
2本工程空调水系统划分为4个环路,比般,程多。这主要从以下几方面考虑6层桑拿使用时间24小时,612层客房办公内部办公24小时使用,1315层尺了1歌舞厅使用时便于管理运行与调节大型复杂水系统划分为若干个小系统,水的流量分配调节较均匀,运行管理比较方便。能够更快地适应末端负荷变化3节能在实际运行中。水系统暂时不使用的环路可以在机房内关闭。使冷冻水不通过不使用的环路,减少浪费,并根据运行的需要减少水泵使用的台数,大大降低运行的用电和费用。
3本大楼水系统最不利点承压约为1.,3,因此目前各种空调设备都可满足要求,但注意水阀门必须选用承压1.,正3以上,否则会漏水。
4水系统阻力必须认真计算,选择水泵扬程不能太大,否则容易在部分负荷单机运行时,因流速小,阻力小,水泵扬程偏大,造成运行电流大于额定电流,电机发热,开关跳闸,无法正常运行,目前水泵规格档次太大,因此在选择水泵时要多加比较,5按现有规范,顶板下突出不小于0.5M梁就可划分为个防烟分区,地下室个防火分区可以有非常多的防烟分区,按常规每个防烟分区都必须设排烟口,如果共用个排烟系统,其排烟风机风量则按最大防烟分区面积每平方米不小于计算。这种设计方法特点是选风机小,风管尺寸小,但电动排烟口多,控制复杂。很难做到。而,实上,我们在地下室排烟设计时,在个防火分区内,按防火分区面积每平方米不小于60M7h计算排烟量,本工程地下车库设两个排烟系统500个,冷冻机房设个排烟系统,其特点是排烟风机较大,风管也大,但电动排烟口少,控制简单,可靠性强,总体排烟效果好。虽然风机风管造介增加些。但弱电控制模块栉电动阀及风1造价节省许多,因此总的来说还是可行的3 6厨房通风尽管设计院已经考虑,但厨房工艺设计是由专业公司负责,其中包括厨房通风设计。因厨房专业公司没有与设计院很好配合。造成些问排风与送风系统不匹配,风量不平衡3排风机随意放置,有些放在室外地面上。有些放在裙房屋顶上。没有采取消声措施。噪音太大,影响周围环境,为此受到环保部门处罚3排风管道在外墙乱走。影响建筑立面,破坏景观5建议厨房通风设计应由设计院负责。或,设计院与厨房公司配合设计。即可避免以上不良后果,达到优化设计的目的。