中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

真空断路器的四个电气状态

 高压输配电

下载贤集网APP入驻自媒体

运行状态:指断路器手车在工作位置、合闸状态,二次电源投入,控制面板合闸指示红灯亮,储能指示黄灯亮, “远方/就地”转换开关在“远方”位,断路器出线连接电气设备已受电运行,测控装置有设备运行参数显示。

热备用状态:指断路器手车在工作位置、分闸状态,二次电源投入,控制面板分闸指示绿灯亮,储能指示黄灯亮, “远方/就地”转换开关在“远方”位,综保装置指示电源电压正常,负荷电流为0,断路器可随时根据运行需要合闸,使设备投入运行。

冷备用状态:指断路器手车在试验位置、分闸状态,二次电源断开, “远方/就地”转换开关在“0”位,控制面板各指示灯及综保装置均无显示,断路器及其所接负荷回路良好,可随时根据运行需要投入热备用状态,若设备长期处于冷备用,投入前应按相关规定测量绝缘值。

检修状态:指断路器手车在试验位置、分闸状态,二次电源断开, “远方/就地”转换开关在“0”位,控制面板各指示灯及综保装置均无显示,开关柜接地刀闸在合闸状态,断路器所接负荷有检修工作,断路器操作面板上悬挂“有人工作,禁止合闸!”标识牌。若要转至其他状态,必须确认检修工作票已办理终结,临时安全措施已拆除,操作断开开关柜接地刀闸,若其一次回路有过检修作业的,投运前必须进行绝缘值的测量。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流