为什么S7-300模拟量输出组的电压输出超出误差极限?端子S+和S-有什么作用?

 张齐友

下载贤集网APP入驻自媒体

问题:
为什么S7-300 模拟量输出组的电压输出超出误差极限?端子S+和S-有什么作用? 

解答:
下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332。 

当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意输入S+和S-的接线。它们起阻抗补偿作用。当把执行机构的两个触点分别连接到S+ 和S-时,模拟量输出会调节输出电压为所期望的电压。 

如果想要获得补偿,那么执行机构必须用 4 根导线连接。这意味着对于第一个通道,需要: 
· 输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行机构。 
·针脚 4 和针脚 5作为S+ 和S-也分别连接到执行机构。 

如果不想获得补偿,只需在前连接器上分别短接针脚3-4和针脚5-6。 

注意事项:
如果没有连接补偿端 (S+ 和S-)时,输出电压的误差上限为最大值 140 mV (对于 10V)。此时无法保证0.5 %的电压输出误差限制。