CPU处于STOP工作状态时,当到达参考值时,集成输出端是否接通?

 张齐友

下载贤集网APP入驻自媒体

解答:
对于计数器模块的集成输出端,已组态了下列功能
Counter >= reference value”,
Counter <= reference value”或
Impulse at reference value reached”。

如果 CPU 或 DP 主站处于 STOP 工作模式,当到达参考值时,只有在参数选项“Behavior while CPU/master STOP”中指定了条目“Continue to work on the operating mode”时,集成输出端才被接通。

 

 

注意事项:
在手册“SIMATIC Technological functions ET 200S”(条目号:9264111)的陈述中:
“...the running operating mode keeps on working, the gateway and digital output keep their status...”(...正在运行的工作模式继续运行,网关和数字输出端保持其状态...)
表述的很明确。网关的情况和数字输出的释放保持不变。随后,输出端可以对到达参考值作出响应。