问题:
当想把S7-400 CPU连接到外部主站作为DP从站时,需要考虑什么?
解答:
该文档通过示例解释了S7-400 CPU如何组态成为DP从站,或可以作为其他项目中DP主站的DP从站。在STEP 7 版本5.1 SP 2以上并且仅是特定几个CPU支持DP从站。对于主站配置S7-400 CPU从站,需要S7-400 CPU的GSD 文件。GSD文件可以从条目ID: 113652中获取。在条目ID: 2727503中又一个以S7-CPU 31x为示例的安装其GSD文件的注意事项。
注意事项:
如果想将CPU连接到同一个STEP 7 项目中的S7 站,请按照条目ID 6518822中所述进行操作。在该示例中,仅描述了作为DP从站的S7 300与S7 400(DP主站)的连接,然而,该步骤同将S7 400组态为DP从站一样。
CPU | CPU (MLFB) | 下列固件版本以上 | GSD 文件 |
CPU 412-1 | 6ES7 412-1XF03-0AB0 | V 3.0 | siem80c5.gs* |
CPU 412-2 | 6ES7 412-2XG00-0AB0 | V 3.0 | siem80c6.gs* |
CPU 414-2 | 6ES7 414-2XG03-0AB0 | V 3.0 | siem80c7.gs* |
CPU 414-3 | 6ES7 414-3XJ00-0AB0 | V 3.0 | siem80c8.gs* |
CPU 416-2 | 6ES7 416-2XK02-0AB0 | V 3.0 | siem80ca.gs* |
CPU 416-3 | 6ES7 416-3XL00-0AB0 | V 3.0 | siem80cb.gs* |
CPU 417-4 | 6ES7 417-4XL00-0AB0 | V 3.0 | siem80cc.gs* |
表 1:用于S7-400 CPU的GSD文件