制冷剂在制冷系统的充注量

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

制冷剂在制冷系统的充注量

制冷系统中液体制冷剂在各部分中的充满度

设备名称

制冷剂液体充满度

蒸发盘管(热力膨胀阀供液)

盘管容积的25%

壳管式蒸发器

满液式

壳侧容积的80%

干式

传热管子容积的25%

壳管式冷凝器

盘管容积的100%,壳侧容积的50%

回热热交换器

盘管容积的100%

液管

管道容积的100%

其他部件或设备

制冷剂侧总容积的10%20%

 

制冷剂

计算密度

/kg/m3

备注

R717

610

20℃时的

密度

R22

1231

R502

1262

 

氨制冷系统中液体制冷剂在各部分中的充满度

设备名称

制冷剂液体充满度

各种冷凝器

15%

过冷器

70%

气液分离器

20%

壳管式蒸发器(满液式)

80%

储液器

70%

氨液管

100%

 