中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

冷库制冷系统中直接膨胀式和间接式方案的比较

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

一、系统配置方面

直接膨胀式制冷系统:采用冷凝机组+制冷剂冷风机+制冷剂管道。

乙二醇间接式制冷系统:低温乙二醇机组+乙二醇冷风机+循环泵+乙二醇管道。

二、出厂调试和检测方面

直接膨胀式制冷系统:冷凝机组由于不是一个完整的制冷系统,不易在工程做调试和检测,所以只能在现场调试和检测。

乙二醇间接式制冷系统:低温乙二醇机组是一个完整的制冷系统,具备出厂前调试和检测条件,百分百出厂调试和检测。

三、管道内流动介质方面

直接膨胀式制冷系统:管道内流体为制冷剂,管道承压要求2.5MPA

乙二醇间接式制冷系统:管道内流体为乙二醇溶液,管道承压要求1.0MPA

四、冷风机除霜方面

直接膨胀式制冷系统:电热除霜或水除霜。制冷剂蒸发温度低,除霜的量和次数较多,产品干耗量大。消耗除霜电能。

乙二醇间接式制冷系统:库内空气除霜。乙二醇平均温度高,除霜的量和次数较小,产品干耗量小。不消耗除霜电能,反而利用了霜的冷量来维持冷库库温。

五、运行费用方面              

直接膨胀式制冷系统:制冷电费低,频繁启动电费高,除霜费用高。综合运行费用高。

乙二醇间接式制冷系统:制冷电费高,频繁启动电费低,除霜费用为0。综合运行费用低。

六、政府监管方面

直接膨胀式制冷系统:有政府监管。

乙二醇间接式制冷系统:需要到政府部门备案。

七、其他方面

直接膨胀式制冷系统:施工要求高、回油难度高、可靠性低、寿命短、维修难度高、维修费用高。

乙二醇间接式制冷系统:施工要求低、回油容易、可靠性高。寿命长、维修简单、维修费用低。

八、造价方面

直接膨胀式制冷系统与乙二醇间接式制冷系统相比,乙二醇间接式制冷系统造价稍低。

综上所说,在高温库中,采用乙二醇间接制冷系统是比较好的一种方案。项目越大,冷库间数越多,乙二醇间接制冷系统的优势越明显。项目越小,冷库间数越少,直接膨胀式系统越占优。

特别说明:

在很多同行认为,乙二醇系统的制冷机组蒸发温度比直接膨胀式制冷系统低,且乙二醇系统还有循环泵,乙二醇系统怎么可能比直接膨胀式系统节能?在此需要说明的是,我们计算运行费用是按照整改项目来计算的,运行费用包括制冷费用+频繁启动费用+除霜费用三个方面。毫无疑问,第一项制冷费用直接膨胀式低,但第二项频繁启动费用和第三项除霜费用,直接膨胀式系统高,而且高很多,导致整体运行费用高。