给工控系统做了个神经搭桥手术:
现场有一个控制系统,两个PLC分别是AB的PLC5、AB的ControlLogix,HMI是2台AB的工控机,工控软件是RSVIEW(XP系统),工控机通过专用板卡、DH+网络与PLC进行信息交互。
最近几个月其中一台HMI开始犯病,本来就很难连上PLC5,最近竟然频频掉线(每天数次),连ControlLogix也连不上了,操作人员只好通过奇葩的操作(好不容易摸索出来的经验),重启电脑才能恢复一段时间。
我注意到ControlLogix配备有一个以太网卡,平时用于编程、查故障,于是,我就将该网卡与电气室里的一个环境监控网络连起来(操作室也有这个网络),在操作室将该网络与HMI相连(通过USB网卡)。XP系统安装USB网卡驱动,配置IP地址,在RSLINX里配置以太网卡,添加PLC的站点,上载PLC的硬件配置(确保RSLINX能正确识别该PLC),将RSLINX的OPC指向该网卡,重启HMI项目,不再黏黏乎乎,瞬间就获得了数据。拔掉原来的DH+网线,数据依然正常(说明是通过以太网来的数据),再插上DH+网线作为备用。