中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

关于高压系统图多有不解,特来求教!(1)母联断路器...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

关于高压系统图多有不解,特来求教!(1)母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?(2)为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?(3)PT柜是不是一定要配置的?图中的PT柜貌似是在进线柜中,是集成好,还是单独一个PT柜好?(4)如何选择高压电缆的截面?看书说要高压电缆不只要算载流量,还必须计算热稳定,动稳定,但平时我老大设计时都是经验说,至少90以上,多少A以上就升一档,前辈是怎样考虑的?感谢!

最新回复
发布回复
电缆选择没有动稳定,只有热稳定,利用热稳定短路电流算出电缆的最小截面,选择时大于这个截面即可。平常选时不用每次都计算,一般按比载流量大一个等级选。
一般2个就够用,但有的微机继保要3个才能满足全部功能。2组是分不同用途的,一组用于保护,一组用于测量计量。 有些保护跟电压有关,则需要设PT柜。 要根据一大堆参数计算得出,一般参数都在供电局不给你,所以这个截面就按供电局要求定吧。
控制和保护逻辑不同,测量元件安装位置也会不同。进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路是否带电的。母线PT是测量母线上的电压,一般是用作低电压保护的。
我的想法是进线柜的FT是装在开关前面的,叫线路压 娈是测量线路是否带电的
进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路是否带电的。
不一定需要搭配一个母线提升柜。这依赖于具体的电力系统设计和需求。母联断路器柜通常用于连接高压母线,而母线提升柜通常用于提升母线的电位,以便连接到其他设备。是否需要母线提升柜取决于系统的电位分布和连接要求。
个人认为,利用热稳定短路电流算出电缆的最小截面,选择时大于这个截面。

为您推荐

热门交流