断路器会在一定时间后分闸,具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线。断路器整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。
下载贤集网APP入驻自媒体
关于断路器的整定多有不解,特来求教!公司有台水泵( 电机额定功率:185kW 额定电压:380V 额定电流:329A),配置有工频回路和软启回路,工频旁路断路器型号为T6N800 PR222DS/P-LSI R800 FF 3P (电子脱扣器);软启回路断路器型号为T6N630 TMA R630 FF 3P(热磁脱扣器),均为ABB塑壳断路器,工频回路过载保护值为1.34倍水泵电机额定电流,工频回路瞬时短路保护为17倍水泵电机额定电流;软启回路过载保护值为1.36倍水泵电机额定电流,软启回路瞬时短路保护为18倍水泵电机额定电流。求教:断路器的选型是否合适?断路器的整定有没有依据,尤其是过载保护和短路保护整定?工频旁路断路器的电子脱扣器中有短路延时保护,是否需要整定?