中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有一台30KW变频器控制一台30KW深水泵。新装上...

 关于会不会

下载贤集网APP入驻自媒体

有一台30KW变频器控制一台30KW深水泵。新装上去抽了两天的水,但是变频器很热,第三天报恒速过电流。起动还能坚持一两秒,再后来一起动就报过电流。测量电机绝缘偏小1M多一点,于是怀疑水泵漏电。后来拿水泵到厂家维修,修好后拿回来在岸上通电正常。放到井里后开机又报过电流,检查后电机绝缘还是偏小。为了确定电机是否有问题,调了一个37KW软起运器过来试机,正常(测电流正常值,虽然不是我在场测量的)。
水井深500米,水泵在150米处抽水。(变频器厂说水深50米以上要加大一个型号)
问题1:30KW变频器为什么带不起30KW电机?跟水深有什么关系?
问题2:如果因为水深而带不起,那电机应该是超负荷运行,但测量电流却是正常的。
问题3:加大一个型号的话虽然不会报警,但是不是检测电机过载没有那么灵敏,从而没有保护作用?					
最新回复
发布回复
水深负载大,还有电流多少。钳形表怕电流不准吧,自带的显示这个说不好。但是水深扬程越大,电流应该越大。加大一个型号,电流应该都可以设置的吧。
个人感觉这很显然是负载重同一个等级的变频器拖不动负载,换大一个等级的变频器可以解决问题。
楼主,检查主回路、二次回路。有无空开跳闸保险击穿、控制线松脱。或者电机检查相对地绝缘电阻,绕组线圈电阻。
我认为这很显然是负载重同一个等级的变频器拖不动负载,换大一个等级的变频器可以解决问题。
如果在工作时出现上述这种问题的话,我个人觉得这个钳形表测的电流应该不太准确,并且自带的显示也是不好说的。
从你的描述中来看,我个人认为这个钳形表测出来的电流应该不太准确并且自己带的显示可能不太好说吧。
水深线长电机可能较劲了,变频器满负荷工作,时间长了也就累了,加大变频器有余量 150米起码50层楼高,没做过这么高的恒压,既然厂家发话,那就加1-2级好了!
我认为楼主可以选择合适的电流型号,提高机构的水深负载率,保证电机的运转顺利。
我的想法是水深扬程越大电流应该越大。加大一个型号,电流应该都可以设置的吧
水深线长电机可能较劲了,变频器满负荷工作,时间长了也就累了,加大变频器有余量。
检查变频器的参数设置,确保它们适合应用。另外,检查供电电压是否稳定,变频器的电源和冷却系统是否正常运行。
变频器过热和恒速过电流可能与负载、变频器参数或供电电压有关。检查负载条件,确保不超出变频器的额定参数。
变频器发热并报恒速过电流可能是因为负载或设置不正确。检查负载是否超出变频器额定容量,并检查变频器参数设置是否合适。

为您推荐

热门交流